請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝


  

附件: 1.rar (53 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 13:00
信捷的沒有用過,就一般來說輸入COM本來就是電壓一極,不用在另行接入了,氣缸上的磁性開關可以直接用PLC的COM。輸出,建議電磁閥不要直接接到PLC 觸點上,容易造成PLC損壞,最好加裝中間繼電器。其他的用電驅動設備也最好這樣。在各路COM上加裝保險也很有必要。二,指示燈只能并接到電磁閥的電路上,不要串接。至于輸出端,COM的接入是選擇正極還是負極,我建議是選擇負極(220V選擇零線),這樣輸出端對地沒有電壓,可以避免線路出現故障時,在PLC輸出端觸點燒壞,損毀PLC 。一家之言,請大家指教。
樓主留言:
感謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666