snaly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看snaly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 23:29
請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝


  

附件: 1.rar (53 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 19:12
圖片:
PLC上的COM不要和電源供應器上的負極接上,光纖放大器的電源直接接PLC上24V和0V不要接電源供應器上,輸出端口的COM0----COM5接電源的負極不要接PLC的COM了,
看下~~
幫你改了下,不懂加QQ77323671
樓主留言:
熱心助人
明白了好多,我改天再改一下,在QQ上請教你,已加你Q啦,好Q,好人呀。謝。同時也謝各位回復的大俠
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 熱心助人