ofnew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ofnew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 18:56
最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議,F(xiàn)在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
fly0329
心中鎖定目標,為了達到目標要勇往直前!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 226 點
下載積分: 2105 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2016-08-05
查看fly0329的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 19:51
我的一點小建議:
  對于流水線的同步運行要求精度不是很高,沒有必要采用那么高的控制要求!
  建議采用變頻器一拖多的控制方式,然后再采用同步控制器來控制多臺變頻器即可完成!
  對于你的要求建議根據每條流水線的長度采用合理的變頻器一拖多,對于一拖多的要求:馬達的轉速及減速機的減速比一定要一致!
  采用PLC作為上位機來做控制就可以了!
只是個人建議!!具體要求還是要看做自己的思路。