大家好:
     我的一塊深圳三凌SL1S的PLC,前幾天下載程序時,不小心手觸摸到CPU部分,隨即出現下載程序時老提示PLC正在運行中,無法寫入。打電話問廠家讓換整塊板,我有些不忍,想用葉工的轉換軟件和STC89C52,編好程序后下載到PLC輸出燈全亮,出現X0輸入時Y0滅,就像取反指令。當然編程序時X0 Y0是對應的。輸入是光電隔離的,輸出用了兩塊HD74HC04P,兩塊ULN2003,問大家有沒有辦法解決這個問題。大家共同的探討一下。HD74HC04P是起什么作用的。
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
任我菜
任我菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 202 點
下載積分: 609 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-07-24
查看任我菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 22:10
  74HC04
  74HC04是內含6組相同的反相器。即1A輸入高電平,1Y輸出低電平
  六反相器
任我菜
任我菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 202 點
下載積分: 609 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-07-24
查看任我菜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-07 22:12
ULN2003是大功率非門,估計是和74HC04串聯使用,通過兩次取反,加大輸出功率。
任我菜
任我菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 202 點
下載積分: 609 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-07-24
查看任我菜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-07 22:14
這個可能在硬件上和你說的葉工的轉換軟件不配套,出現這種現象。
任我菜
任我菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 202 點
下載積分: 609 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-07-24
查看任我菜的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-17 22:09
有輸出沒有負載或很小負載的情況下,短接74HC04的輸入和輸出試試。如1、2腳,3、4腳,5、6腳,8、9腳,10、11腳,12、13腳。
如果空載發現輸出是對的,再逐步加大負載試試。
一般情況下,只用ULN2003應該可以驅動繼電器。