6070i觸摸屏,吧PLC的數據位設成7,停止位設成1,可以通訊上,但是把PLC的停止位改成2就通訊不上了
         如果把停止位改成1,組態王那邊又通訊不上了。。。。很糾結啊。。。
                  
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 15:04
那你就把觸摸屏的停止位設為2