yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-21 10:09
在軟件ProPBWin C-Package03 通過屏GP2301跟三菱FX2Nplc通訊時,發現連接不上。后在模式設置里選擇“內部2端口”就可以了。這樣調試程序方便多了。大家有用到時不仿試試.
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+2(zyfzxh) 鼓勵
    huagai
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看huagai的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-03-23 19:57
    學習了