fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-01 09:13
現有pro-face 觸摸屏,型號:GP-2500-SC41-24V 可以和歐姆龍的PLC哪些型號通訊
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 12:31
引用
引用第2樓fuyuesong123于2011-07-01 15:12發表的 :
現有pro-face 觸摸屏,型號:GP-2500-SC41-24V 怎么樣通過RJ45接口下載工程畫面出現的問題請各位高手幫我分析下問題出現在哪里;設置如下:
1.PC的IP 手動設置為192.168.1.134子網掩碼:255.255.255.0網關:192.168.1.1
2.HMI的MY IP ADDRESS :192.168.123 SUBNET MASK 255.255.255.0 MY PORT NO. :8000
GATEWAY :;192.168.1.1
3.傳輸設置以太網自動

1.檢查通訊線
2.手動傳輸(輸入HMI的IP地址)
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-04 12:25
引用
引用第5樓fuyuesong123于2011-07-02 15:13發表的 :

版主大哥~~我的網線沒有問題,我和其他電腦用這根網線連接IP地址是手動輸入的IP:192.168.1.123 子網掩碼:255.255.255.0
網關:192.168.1.1
用了PING命令 能PING通這臺PC,但是我PING 《HMI》卻PING不通,請問這是哪里問題
我也按照你說的改成了手動的 輸入的HMI的IP 也還是同樣的結果~~

人機內部也要輸入固定的IP地址,並非在通訊軟體中設置