請教:S700總線連接器A1/A2,B1/B2短接時,打到ON還是OFF?在打到ON時A1/A2、B1/B2短接,還是打到OFF時A1/A2、B1/B2短接?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 08:18
這個連接器,當你要接兩根PROFIBUS線時,選擇開關應置于OFF,接一根線時,置于ON。