zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-29 12:45
FX2N我寫了
DDRVI  K25000 K3000  Y0  Y1
無法寫進去,高手告訴我說這條指令,F(xiàn)X2N不支持
我又換了個FX1S的試了一下,
可以寫進去,但不知道如何操作,給了一個執行條件后,Y0 Y1兩個輸出燈都亮了。
下面指令我也在FX2N上面寫了,也寫不去。
PLSY   K10000 Y000  Y004
這樣寫也寫不進啊,



我現在手里有PLC。FX-2N
觸摸屏三菱
三菱伺服驅動器MR-J2S-40A
伺服馬達HC-KFS43
現在有沒一個簡單的小程序,幫我寫幾步,先讓伺服馬達動起來謝謝了
好好學習
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 14:05
要控制伺服,首先你的PLC要是晶體管輸出的,即MT的。
從你說的FX1S兩個燈都亮,表示當前脈沖輸出,把他和伺服控制器,伺服電機按照接線圖接好,就可以控制。
PLSY,你寫錯了
應該是PLSY  D0        D2       Y0
D0中是脈沖的頻率
D2是脈沖的數量
Y0脈沖輸出口
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-29 15:26
    引用
    引用第3樓zhuweijun于2011-06-29 14:57發表的  :
    要用MT的PLC才可以控制伺服,

    我有一臺設備用的PLC也是MR的呀,也帶伺服驅動,伺服馬達的

    此情況只有2種可能,
    1.三菱曾推出一款FX1N系列的PLC,具體型號不記得,只記得好像是60點的,其中有兩個輸出是晶體管的,其他是繼電器的,并帶2路模擬量輸入1路模擬量輸出。不過好像國內我沒怎么見過。
    2.改裝貨,用MR的將繼電器改成晶體管。
    簽名無效了,麻雀不見了!