12樓  發表于: 2011-06-26 22:33
3支3*240
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-06-27 10:04
這個還要大家在這算,在這總結經驗嗎?計算一下容量,查表不就可以了嘛,
傷心之淚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 143 點
下載積分: 569 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-04-02
最后登錄: 2022-11-24
查看傷心之淚的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-06-27 15:13
最好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
相互學習
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-06-27 15:28
單根250MM2就足夠了,低壓,低頻交流電沒有趨附效應,可以按足平方算
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-06-27 15:29
引用
引用第5樓liuhanqi于2011-06-26 20:13發表的  :
銅纜如果每平方毫米的載流量為6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的纜就差不多,僅供參考。

這么大電流還這樣算法,那就錯了。
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-06-28 08:34
考慮使用不低于600平的銅排
maozhengguan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2013-04-02
查看maozhengguan的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-06-28 09:16
計算一下啊,家園有計算軟件
hjh268
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 125 點
下載積分: 600 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-03-22
查看hjh268的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-06-28 14:12
這個電纜要600MM2,要300雙并.造價太貴了
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-06-28 14:21
銅線用300平方以下的,1250A的電流一定不行,建議用到600以上。
a14142135622
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a14142135622的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-06-28 19:54
好要確認線路輸送距離(多長)及輸送環境及環境溫度;輸送電線選型(橡皮墊了·塑料電纜·或單芯電線);要的話資料發上來;我可以幫你運算一下!如果要求不嚴格的話自己去查表也能行(380KW)。
yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-06-28 20:27
不知道1250A的數據是怎么得的,是實際工作電流還是預算數據,因為阻性和感性負載同樣的電流對應線徑要求是不一樣的,而且線徑計算也不是說每平米多少A,另外還跟型號,環境,敷設方法,距離有關系,但總的來說,這么大負載最好離電源越近越好,不然壓降和線損會很大,也不經濟,你不仿去查一查電工計算手冊,或許會有幫助。對于總線電源斷路器也只能選用萬能斷路器
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-06-28 20:38
如果是從變壓器到低壓柜距離近,600的單電纜應該夠了,要是母排400的銅排足夠!