樓主  發表于: 2011-06-25 11:08
圖片:
編了個程序:I0.0為啟動,I0.1為停止,驅動M0.0的啟保停的程序。
當I0.0瞬時接通后,M0.0置ON,在沒有使I0.1接通時將PLC置于STOP位置。等待1分鐘后,再將PLC置于RUN。
發現M0.0仍然置ON。
請問是程序問題,還是PLC的問題,還是在程序執行過程中本就如此?
[ 此帖被yuanxiongwu在2011-06-25 13:07重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4696 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-25 21:18
默認的MB0~MB13這14個字節為永久保持區,寫入EEPROM中。