公司里來了一臺二手機臺,沒有任何資料,當運行幾個小時后,溫度不受控,持續升溫直到上限報警,復位PLC后又能運行幾小時,溫度是受壓縮機的變化面變化,請各位大師幫忙分析分析原因。
小帥哥
我看到的就是我想要的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 194 點
下載積分: 771 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2013-06-09
查看小帥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 17:22
在你的固態繼電器輸入端加一個130歐姆的電阻   試一下