liupengshuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liupengshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-22 19:36
[    post][/post]我有一臺格力空調KFR-50LW,很長時間沒用了,插上電源后“滴”的一聲,面板沒有任何顯示,按任何鍵都沒有反應,我測量一下強電板上12V和5V電壓正常,電腦板5V電壓也正常,請教各位老師幫幫忙分析一下是什么故障。
liupengshuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liupengshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 19:46
面板按鍵,顯示屏和電腦板是作在一塊板上的,強電板和電腦板的連線沒問題,電腦板上電源也正常。
liupengshuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liupengshuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-29 07:59
非常感謝各位的幫助,問題已解決了,是復位信號未提供。