繼電器輸出:
優點是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2A/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼電器的壽命決  定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至Jl百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms。
(2)晶閘管輸出:
帶負載能力為0.2A/點,只能帶交流負載,可適應高頻動作,響應時間為1ms。
(3)晶體管輸出:
最大優點是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶 DC 5—30V的負載,最大輸出負載電流為0.5A/點,但每4點不得大于0.8A。
當你的系統輸出頻率為每分鐘6次以下時,應首選繼電器輸出,因其電路設計簡單,抗干擾和帶負載能力強。當頻率為10次/min以下時,既可采用繼電器輸出方式;也可采用PLC輸出驅動達林頓三極管(5—10A),再驅動負載,可大大減小。

繼電器      優點:交流及直流負載都可以驅動;負載額定電流大;
缺點:動作頻率不能太高,同時繼電器是有壽命的,一般100萬次;
晶體管     優點:動作頻率可以達到幾百KHZ,無觸點,因此不存在機械壽命的說法;
缺點:只能接直流負載(一般DC30V以下),電流比較;
雙向可控硅:只能接交流的負載,動作頻率比較高,壽命長,但負載的額定電流也比較;
晶體管輸出與繼電器輸出的區別PLC晶體管輸出與繼電器輸出的區別:
1:晶體管輸出:
高速輸出:如伺服/步進使用于動作頻率高的輸出:如溫度PID控制,主要用在步進電機控制,也有伺服控制,還有電磁閥控制(閥動作頻率高)。
2:使用壽命:
繼電器是機械元件所以有動作壽命,
晶體管是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。
3:電流:晶體管電流0.2A-0.3A
繼電器2A。
4:電壓:晶體管最大24V,繼電器可以接220V
晶體管直流,繼電器交流+直流
近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-22 21:12
引用
引用第1樓wxy8030于2011-06-22 12:39發表的  :
最近老在思考一個問題:
一般來說,頻率較低的應用,PLC輸出都不直接驅動負載,而是通過中間繼電器;
問題是:如果頻率較高的應用,PLC必須使用晶體管輸出,雖然理論上可以直接驅動負載(比如電磁閥),但這樣一旦接口損壞PLC就需要更換,有沒有類似中間繼電器的、標準卡軌安裝的、無機械壽命的電子管式“中間驅動器”?

有啊,那就是固態繼電器啊,你只要將晶體管輸出的信號接在固態繼電器上,就可以驅動很大的負載而且也能夠 高頻響應!