594366206
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看594366206的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-21 14:01
變頻器上端口空開跳,查無短路過載,跳開只立即合不上等幾分鐘之后又能合上設備能正常運行
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-21 16:44
變頻器在剛一通電的時候電流是很大的,因為變頻器內部的電容器要充電。換一個大點的空氣開關,現在的空氣溫度高也有關系。
學無止境,永遠是學生。