zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-18 20:35
現在有一設備以前公司設備上的同步是靠機械連接來實現同步的,現在需要改用變頻器控制兩只電機的同步。PLC是用三菱的,加2DA的擴展模塊。OMRON編碼器。可不知道程序怎么寫好。有高手能指點小弟一下嗎。萬分感謝
[ 此帖被zttchenjun在2011-06-18 23:28重新編輯 ]
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-06
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 10:35
別人的馬達和編碼器不用管的, 只要根據自己的編碼器測速,然后給plc,運算后plc再控制變頻器,這里變頻器要掛網,485的或則其他。  輸送帶運轉時候,要根據編碼器的測速調整變頻器輸出,,相當于閉環反饋控制