24樓  發表于: 2011-06-29 15:34
2臺電動機都裝Encoder,用High Speed Counter模組計算Encoder數,如有差異是調整(微調)其中一臺電動機速度
Fred Lo
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-07-01 22:08
學習哈啦
zhy0011520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 310 點
下載積分: 985 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2024-11-28
查看zhy0011520的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-07-01 22:19
一臺變頻器帶兩臺同品牌馬達及同比減速箱,控制兩條輸送帶應當沒問題的,我以前做過兩條傳送帶就是這么做的,沒什么問題,不要想的太復雜,只會把自己搞糊涂,
wang115828
學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 259 點
下載積分: 549 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-25
查看wang115828的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-07-06 17:22
伺服電機  比較好
xujiayuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-06-11
最后登錄: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-08-03 11:37
使用編碼器采集信號計算實際速度,根據主電機速度用類比模塊去調整輔助電機的速度,做跟隨控制,
jx982cms
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 182 點
下載積分: 457 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2023-04-13
查看jx982cms的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-08-03 15:07
呵呵,學習了。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-08-03 15:35
樓主說的同步是不是從機跟隨主機速度的同時還要補償位置上的偏差?速度跟隨可以用編碼器反饋來作閉環控制,至于位置上的偏差可能需要另外做位置檢測來判斷而后進行動態補償;類似于包裝、印刷設備
52426233
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看52426233的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-08-04 11:43
買2個電磁調速電機控制器CTK-3S,1個電磁調速電動機自動控制組合裝置ZKG-TC3(型號根據自己電機來選)
2個電磁調速電機控制器-可分別控制兩臺電機的速度,電磁調速電動機自動控制組合裝置-可控制兩臺電機速度同時加快或減慢
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-08-05 07:02
2個變頻器+富士的速度補償卡就可以了
luohonglx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 563 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-08-19
最后登錄: 2017-08-13
查看luohonglx的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-09-18 18:27
用兩個編碼器, 兩個變頻器(最好是那種可以接收脈沖信號的),用PLC+PID指令控制
這個是我做過工程 同步基本沒有誤差
ybcc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ybcc的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-09-18 18:43
使用同步器吧  我們單位是三臺設備聯動  使用的是同步器