3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 349 點
下載積分: 593 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-12-26
查看3286096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-18 10:38
我用的是fx2n的PLC,編碼器是200r。同時測量兩軸的計數,同時使用的計數器是C251和C253,第一個編碼器接線是X0和X1,第二個是X3和X4。2相2計數輸入。后來調試的時候只有C253能測量計數。C251不能。請問各位老師我是哪里出錯了,請給我留言,多謝。
3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 349 點
下載積分: 593 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-12-26
查看3286096的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 17:18
已經好了,是編碼器線太長了,沒有感應上。真是慚愧。