haishengzhou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 228 點
下載積分: 546 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2013-02-22
查看haishengzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-17 20:20
   有一臺上海崢力電機有限公司生產的YZ180L-6 15KW S3 40%的電機,在頻繁正反空載試車時,電機突然啪的一聲響冒了一股藍煙就燒了。(電機進線采用BVR-10平方、接觸器用CJX5011電源線用YJV-70)在試驗第二臺時和第一臺情況相同。找不到具體原因特請教大家,在此先表示感謝!!
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-25
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 20:57
應該是過電壓擊穿了.電機可以看作是電感,當接觸器斷開后,就會產生過電壓,當電機某點絕緣不好時,就炸開一個口子,燒掉.
QQ106748835