產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-17 20:12
圖片:
請教各位,首先多謝大家。
我的問題是:總功率Pe=三相+單相嗎,如這樣Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,則計算電流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可選50A總開
問題出現了:L3相8KW/加熱,其計算電流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所選的總開就沒法用;
因此,準確的負荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其計算電流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可選80A總開
[ 此帖被產品設計在2011-06-17 23:51重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-21 15:55
負載是純電阻性負載可以這要樣算!