樓主  發表于: 2011-06-16 21:59
我想在程序中設置一個時間可以在我要求設定的時間到了就會把程序鎖住或者讓某個輸入點不起作用,會的朋友發給我好嗎513536872@qq.com  
謝謝啊,如果鎖住了除了重新灌程序覆蓋還有其他方法嗎?沒有用到觸摸屏,都是按鈕
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 09:58
三菱PLC里有個特殊繼電器M8034(全部輸出禁止),只要做一個定時器加上M8034就可以達到延時后PLC所有輸出禁止的效果!