用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 00:06
1,連接電腦與否,有可能會影響掃描時間,但應該不會影響高速輸入口的精度。
2,不排除PLC是假貨的可能,現在高仿貨太多。
3,實驗現場應該沒干擾吧,難道你電腦就是干擾源?接地接屏蔽試試看。
樓主留言:
應該不會是干擾問題,干擾應該是記數不準或是沒有規律的偏差,但是這個兩種方式下記數都很準,多次試驗沒有明顯偏差。就是奇怪為什么會有兩種記數標準。