chenq2006
www.szshuxin.com專業維修各類變頻器、伺服驅動
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 241 點
下載積分: 366 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-20
查看chenq2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 12:45
前兩天遇到三菱 FX1N-64MR的PLC,是貨梯上用的,程序里面有幾個點沒工作,拆下來自己編了個測試程序檢測,所有輸入和輸出點都是好的,只要下載客戶程序就不工作。從另外一臺一樣的PLC把主板拆過來換上就可以工作;從這臺好的PLC里讀出程序下載到那臺PLC里,就不工作。然后又把內存清除了一遍,下載程序試運行,連轎廂開門指示燈也不亮了,沒清內存前,指示燈是亮著的,因此感到非常郁悶,哪位遇到過這種情況沒有?
讀程序和下載時所有選項都勾選了。

前兩天買了塊好的主板,下載好的PLC程序,還是一樣的故障
苦于原廠家沒有提供給客戶外部接線圖,很難查問題啊
附件是程序,哪位高手幫我分析下,X027是一樓開門按鈕,按下去后門開不了, 驅動M133后面就沒有了
[ 此帖被chenq2006在2011-06-30 20:42重新編輯 ]
附件: 電梯.rar (29 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 21:59
讀取和寫入的時候,最好把參數和軟元件內存都打上勾。
秦漢