chenq2006
www.szshuxin.com專業維修各類變頻器、伺服驅動
級別: 略有小成
|
前兩天遇到三菱 FX1N-64MR的PLC,是貨梯上用的,程序里面有幾個點沒工作,拆下來自己編了個測試程序檢測,所有輸入和輸出點都是好的,只要下載客戶程序就不工作。從另外一臺一樣的PLC把主板拆過來換上就可以工作;從這臺好的PLC里讀出程序下載到那臺PLC里,就不工作。然后又把內存清除了一遍,下載程序試運行,連轎廂開門指示燈也不亮了,沒清內存前,指示燈是亮著的,因此感到非常郁悶,哪位遇到過這種情況沒有? 讀程序和下載時所有選項都勾選了。 前兩天買了塊好的主板,下載好的PLC程序,還是一樣的故障 苦于原廠家沒有提供給客戶外部接線圖,很難查問題啊 附件是程序,哪位高手幫我分析下,X027是一樓開門按鈕,按下去后門開不了, 驅動M133后面就沒有了 [ 此帖被chenq2006在2011-06-30 20:42重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
應該是FX2N-64MR 或者 FX1N-60MR 如果確認PLC是好的 但是不輸出,最常見的可能就是一樓說的有一些掉電保持的東西沒有輸入進去,這部分是不是包含在程序里的。 所以讀取和寫入的時候,最好把參數和軟元件內存都打上勾。 但偶爾怎么勾也不起作用,最好找一臺能正常運行的,這時最好監控一下程序,看一看滿足什么條件下才輸出。 |
|
---|---|---|
|