zhao123lang
男人就要對媳婦狠一點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-15 18:45
我今天要做的一個項目是用一個CPU 224 CNDC/DC/DC做從站(貨號是6ES7 214-2AD23-0XB8)。因為有觸摸屏,所以掛了一個EM277的模塊,主站是300的315-2DP的CPU,今天弄了半天也沒連上,可能是我太笨了吧,我用的方法是先建立一個315的主站,然后安裝了GSD文件選擇了EM277做從站,315的地址是1,EM277的地址是3,地址分配的是0.0-0.7,之后我點開PROFIBUS-DP這個選項里選擇顯示網絡拓撲后提示  無拓撲數據可用,因為在PROFIBUS-DP上未發現診斷中斷器。這是什么意思啊?求給力的論壇高手們給解答解答吧!老郁悶了!我太笨了。
努力不一定成功
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 14:59
在使用EM277模塊時,必須進行地址設置。撥盤開關(*1;*10)上也必須設置好地址。
如題:將*1開關撥致3;*10開關撥致0位置。