xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 21:59
1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會與PE相接。
2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。

后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝!



請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好!
我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 11:43
實踐證明,還是不接的好
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 誰證明了?
    hongming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-08
    查看hongming的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-20 11:48
    舉個例子:我們的設備上有一組回路由N多的微動開關串聯而成。由于安裝位置的原因,這種微動開關連接點很容易斷開或碰到設備導致接地,這個時候0V有沒有就很重要了。有接地可能發生情況:一部分開關失靈,一部分正常使用。甚至回路暢通信號顯示正常,開關全部失靈。這個大家想想就知道了。