lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-13 10:52
初步接觸過歐姆龍PLC,有點疑惑就是中間繼電器有用13.02和w5.02,為什么不像三菱的那樣都是前面加M
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 11:24
前者13.02那是IO區,你見過三菱的的X,Y前加M嗎?

后者W5.02,W是指Work,即工作區,而三菱的M是指Memory,他們實質是一樣的。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-13 13:22
引用
引用第2樓lniedu于2011-06-13 11:47發表的  :
先謝謝cvlsam 的回答,那你看我這個的截圖是怎么回事 [attachment=63524]


1.06代表其為CIO,也就是IO區地址,13.02依然是IO區地址,請你閱讀一下CP1H的操作手冊的4-1-2章節。

之所以出現1.06前有I,而13.02上沒有I,是因?,1通道是PLC的內置本體上的通道,你如果輸入2.01,也將不會有I。