dangwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dangwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-12 21:57
    我找了一個舊的三菱FX1s-20MT-001,卻不能讀取里面的程序,提示讓輸入關鍵字,請問“關鍵字”就是所謂的密碼嗎?后來清除了PLC內存,并寫入了自己所編的梯形圖,通過實驗,輸入和輸出指示燈均能正常顯示,但輸出端子卻沒有電壓輸出,請問各位高手這是怎么回事?謝謝!答案可發至我的郵箱:757517877@qq.com
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-12 22:33
哈哈。com0和y0是一個晶體管輸出點,com1和y1是一組,com2和y3是一組。。。。。。帶MT型號plc,com接24v負極(0v)24v+通過負載(比如24v小型繼電器)后再接到y(tǒng)0,y1.y2.樓主要多看說明書啊 。
學無止境