樓主  發表于: 2011-06-11 21:08
一設備CPU型號Q06UDH,用三菱編程軟件GX-Developer將備份程序寫入PLC時(程序寫入對象存儲器為:PLC Memory/Device Memory),問題提示為驅動容量不足(無通訊問題),
用三菱編程軟件GX-Developer進行容量統計時,程序容量確實超出驅動容量,于是三菱編程軟件讀了一下其他同型號的正常機臺都存在程序容量超出驅動容量情況,我的問題是:為什么別的設備能寫入,而本設備卻無法寫入?設計程序能超過PLC內存嗎?QCPU幾種存儲器的關系?(所有設備無擴展存儲卡,程序均存儲器在:PLC Memory/Device Memory中)
[ 此帖被usermichael在2011-06-16 21:06重新編輯 ]
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 15:10
查一下PLC參數里面的內存容量設置/
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-14 15:13
引用
引用第10樓liuhanqi于2011-06-12 13:58發表的  :
裝一個中文軟件和日本的對比一下試試

中文軟件也可以打開以前日文軟件編寫的程序,只是注釋是亂碼/