luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-11 10:49
圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
3307
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 195 點
下載積分: 465 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2013-08-03
查看3307的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 09:55
我遇到過電源損壞的,不過沒修,在淘寶上買了個開關電源板,24V,5V輸出的,體積也能放進去,接上就能用了,現在快2年了,一切正常。