FX0N-8EYT 8點輸出
FX0N-16EX 16點輸入
在加模塊的時候要主要擴展第一個模塊是輸入還是輸出?這個問題我想很多人都會問!其實都可以!本人以前做工程都是加輸入模塊在加輸出。ㄟ@里有一個問題擴展最多加8個!不可以大于這個數(shù))還有就是編號不可以大于256!
你上面加的模塊編號是這樣的!
FX1N-60MT
輸入:X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37 X40-X43
輸出:YO-Y7 Y10-Y17 Y20-Y27
加了一個FX0N-16EX 16點輸入 編號是從X50開始 X44-X47這4個點是沒有的!
X50-X57 X60-X67
加了一個FX0N-8EYT 8點輸出 編號是從Y30開始!因為主機是8進制整數(shù)!
Y30-Y40
在說一個例子:
主機是FX1N-40MT
輸入:X0-X7 X10-X17 X20-X27
輸出:YO-Y7 Y10-Y17
加了一個FX0N-16EX 16點輸入 編號是從X30開始!
X30-X37 X40-X47
加了一個FX0N-8EYT 8點輸出 編號是從Y20開始!因為主機是8進制整數(shù)!
Y20-Y30
因為主機是X20-X27是最后輸出,加擴展就是X30開始!
60點的PLC都是這樣!通!64點的PLC就沒有這個通! 回答者: lfo_wbg | 三級 | 2008-12-19 11:19
2,在網(wǎng)上聽說擴展后輸入、輸出點要少8點是什么意思。>這句話指的是特殊功能模塊。
如果你還有其他種類的模塊如ad模塊ad模塊之類的要接到FX0N-8EYT,F(xiàn)X0N-16EX后面去,這樣不會搞亂。也就不存在,《輸出點要少8點是什么意思。》
你的輸入擴展模塊元件地址號是Y050-Y057
你的輸出擴展模塊元件地址號是Y040-Y047 Y050-Y057