PLC里面的RS232不加通信模塊,只寫段通信程序能和RS422通信嗎?在就是一般什么情況下要自己寫通信程序
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-06-08 07:05
三菱如果是FX是沒有232口的,只有422口,而且RS指令必須通過擴展口才能用,不加通訊塊,除了能和上位機(電腦,觸摸屏)通訊外,不能和其他通訊。
簽名無效了,麻雀不見了!