   FX1N  絕對定位指令DRVA問題FX1N  絕對定位指令DRVA問題

LD  M0  DRVA  K-500 K1000 Y1 Y3
LD  M1  DRVA  K500  K1000 Y1 Y3
以上兩個指令在分開執行時為什么旋轉方向相同?都朝向K-500的方向
我把步進馬達運轉在K-500的位置上,監視D8142的值,在執行K500時D8142突然就變成了0,旋轉方向和K-500時相同
不知道為什么?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 17:08
你監視下Y3,看-500和500時是否接通,應該有差異的。
而你說的D8142變成0那是對的,因為你原來在-500位置。執行K500就是在此基礎上+500所以是0.
電機的方向控制方式我記得在步進電機的驅動器上也可以更改的,你是否和這里相匹配?
簽名無效了,麻雀不見了!