xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 16:04
我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。
那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢?

aa891159
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aa891159的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-24 14:09
goog