532331770
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看532331770的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 21:09
用搖表測電機相間絕緣電阻,如果測的阻值無窮大,是不是說明兩個問題,一是有可能電機相間絕緣良好,還有可能是相間斷路,我這樣分析對嗎
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 23:17
很簡單,普通電機拿500V的搖表搖,量相間絕緣要把電機接線端子連接片拆掉在搖,要不然肯定是通的啊,量對地絕緣就不用拆,直接搖吧,明白了嗎,大小電機都可以搖的,不過有一點,要在220V以上的電機,要不500V會擊穿電機絕緣的
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 23:19
以后電機問題直接問我吧,我廠是做電機的