hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-06-01 20:56
手上有一塊DVP14SSPLC,請問一下用高速比較置位指令可以用幾次的,手冊好像只說用了HSCS指令后,同一個高速計算器的高速復不能用的,那我如果用其它的高速計算器再用這樣一條指令可不可以用的,請高手指教