           我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。
     近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。
     請教高手給出良策。再三拜謝。
苦咖啡1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 248 點
下載積分: 478 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 21:27
同步的方法很多  但你用光電開關數齒的方法并不可取。用位移傳感器最好,我們一條懸鏈用三個驅動都沒問題
苦咖啡1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 248 點
下載積分: 478 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2013-03-19
查看苦咖啡1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 21:31
三樓說的:設備的兩臺電機是用同一臺變頻器控制也是不成立的,如果兩段負載不同,轉速也會不同,根本不可能實現同步。