路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 18:59
           我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。
     近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。
     請教高手給出良策。再三拜謝。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 20:18
關健是你們只測了停機原因,卻沒有測同步的情況,如果停機時間不一樣,或者停機時負載不一樣都可能出現不同步!
QQ32135553