           我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。
     近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。
     請教高手給出良策。再三拜謝。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 19:44
       那鏈條不是一般的鏈條,電機變速箱的齒輪半徑大概500mm,大齒輪。電機4KW,改一個變頻器控制不實際。兩個驅動同步控制是好實現,就是檢測卡鏈條比較麻煩,要兼顧兩端。還有就是上面掛的物件不均衡,變頻器的負載不均衡也是一方面。我再想想辦法吧。謝謝大家的寶貴意見。