使用FX2N-2AD采集數據,4MA對應的數字量是400,20MA對應的數字量是2000,為什么4-20MA對應的數字量不是0-4000,如何調節?
guifeng1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 128 點
下載積分: 427 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-07-18
最后登錄: 2024-05-08
查看guifeng1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 18:41
用電流發生器,先調偏置再調增益,4MA時調至0,20MA時調至4000就OK樂,加油