a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-31 22:42
今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。

                                 頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。

現在的問題是:  1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。)

                               2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。

                                    如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。

注: 原設備上的主回路端子排上的 SF      SC      FR      FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。

 
          我現在將這4根線接在  +V      A1      S5       SC這4個端子上。 

請問 像這些情況,問題一般會出在哪里。 具體會調到那些參數。

急盼高手指點。謝謝!

[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 20:40
第二個問題在兩個之間接一個扳把開關變頻器通電后打過來就行