whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-31 22:04
今天用IST指令編了一個程序 當下載到PLC后ERROR指示燈閃爍 不知道為什么 檢查程序沒有錯誤  請知道的朋友幫忙解釋一下為什么會是這樣(這款PLC是國產的 在淘寶上買的 500元錢 )
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 10:48
程序檢查沒有錯誤 而且用編程軟件仿真也正常 就是裝入PLC后ERROR燈閃爍 RUN燈不亮 是不是這臺仿三菱的PLC不認這條指令呢
[ 此帖被whshtj在2011-06-01 10:58重新編輯 ]
附件: IST程序.rar (10 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 12:13
是不是這款仿三菱的PLC不認這條指令呢
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-01 15:43
內存清空了也不行 是不是程序有錯誤 錯在哪呢 請指教
附件: 三菱IST編程實例.rar (22 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-01 19:45
用朋友們所說的方法試了一下都不行 裝完程序后把開關打到運行位置ERROR燈就閃爍 而且提示通訊中斷   另外需要說明 我就寫了一條 LD M8000   IST M0 S20 S22 其他什么程序也沒寫 裝入PLC后出現的結果是一樣的ERROR燈閃
[ 此帖被whshtj在2011-06-01 19:56重新編輯 ]
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-01 21:50
鼓搗到現在也不行 真不知道為什么