樓主  發表于: 2011-05-30 21:03
今天碰到個小水泵電機,是以前從機床上拆下的冷卻泵,很小,老車工說電機不轉了,水泵標牌上關于電機只標了,三相電機,電流是0.9安,電壓是380/220,但沒有(三角形/星形)的圖標,而且電機只有三根出線,用搖表搖了電機的對地絕緣電阻和相間絕緣電阻均正常,然后接上三相380的電,電機不轉,問下是什么原因
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-10-22
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 12:17
根據樓主的描述,我可以負責任的說電機定子繞組已經燒壞。因為這個小水泵電機是Y形接法的,你量電阻無窮大說明繞組線圈已經斷路。還有一種可能是Y中點脫焊,不過這種可能性極小。我原來開過電機修理店。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726