haoyyspa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 179 點
下載積分: 485 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2020-05-03
查看haoyyspa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-30 15:36
為什么我用PT100熱電偶測量溫度,在S7-200PLC上用EM235測量,在 AIW0上總是顯示32760呢,對應溫度是100度,而我的PT100根本沒有100度,請教師付們怎么是回事
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 09:34
只有熱電阻,沒有變送器的話是不能用EM235,EM235只能輸入標準電流或電壓信號!如樓上所說用EM231 RTD,不過這個 東西價格不菲啊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq593276766) 優秀文章