硬體
=================================
PLC:FX3U *1
模組:FX3U-485-BD *1
            FX3U-485ADP-MB *1
人機:GP 2500S *1
變頻器:富士變頻器 MEGA *16臺

說明
=================================
1. FX3U-485BD與GP 2500S連接    ===> OK
2. FX3U-485ADP-MB與富士變頻器  ===> NG
關於第二項:RD、SD的燈號均會動作了。
          
問題
===============================================
1. 要如何透過 FX3U-485ADP-MB的專用指令 ADPRW 來與富士變頻器
    作MODBUS的通訊呢?

2.若要對變頻器作頻率設定、變頻器啟動、變頻器停止
   MODBUS要如何下指令給變頻器?

3. 變頻器除了 H30,Y11~Y20的參數要設定之外,還須要設定那些參數呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-27
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 17:48
己自行解決了

頻率設定=S01
控制=S06