如果變頻器閑置時間過久,使用之前必須根據操作說明對直流母線電容進行充電操作。
存放時間必須從生產日期而不是從交貨日期起計算。生產日期在變頻器的序列號中標出,
操作原則如下:(只針對西門子的變頻,其它請參考)
存放時間小于1年:
無須充電操作。
存放時間 1 - 2 年:
第一次ON命令之前,變頻器必須通電1小時。
存放時間 2 - 3 年:
使用調壓電源給變頻器充電:
• 加 25% 額定電壓30分鐘,然后
• 加 50% 額定電壓30分鐘, 再
• 加 75% 額定電壓30分鐘, 最后
• 加 100% 額定電壓30分鐘。
存放時間大于3年:
使用調壓電源給變頻器充電:
• 加 25% 額定電壓2小時,然后
• 加 50% 額定電壓2小時, 再
• 加 75% 額定電壓2小時, 最后
• 加 100% 額定電壓2小時。
使用調壓電源對變頻器充電的操作方法:
可調電源的選擇取決于變頻器的供電電源,對于進線電壓為單相 / 三相 230V AC的變頻器, 可采用單相 230V AC / 2A 調壓器。單相或三相變頻器均可以采用單相調壓電源充電(L+ 接 L1 、 N 接 L2 或 L3 )。 由于是同一個整流器,因此所有的直流母線電容將同時充電。
高電壓等級的變頻器充電時必須要保證所需的電壓(如400V)。因為電容充電時幾乎不需要電流,所以可以使用小容量的電源(2A足夠)。
使用電阻(白熾燈)對變頻器充電的操作方法:
如果直接連接供電電源給驅動裝置的直流母線電容充電,充電時間應至少為60分鐘。這項操作必須在正常室溫和沒有連接負載的情況下進行,并且必須在供電電源的三相回路中串聯電阻:
a) 400V 驅動裝置: 使用 1k/100W電阻(如 Vishay 公司的產品:GWK150J1001KLX000)。 在電源電壓不大于400V的情況下,也可以使用100W 白熾燈。如果使用白熾燈,在整個充電過程中有可能熄滅或者燈光非常微弱。