lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 23:34
1.用PLC的PID功能發出模擬信號來控制變頻器實現恒壓供水?
2.壓力傳感器直接接到變頻器上,用變頻器的PID功能控制?聽說有多泵卡之類的?
3.用恒壓供水控制器控制?

目前大家都是用什么方式來做的恒壓供水?用什么方式比較好?場合不一樣,控制方式也不一樣嗎?那種控制好做一些?

我想自己做個恒壓供水的實驗,PLC  變頻器  模擬模塊  壓力傳感器都有,我怎么來實驗我做的恒壓供水可靠嗎?怎么來實驗?
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 09:27
用PLC的PID功能發出模擬信號來控制變頻器實現恒壓供水  畢竟自己編的PID程序穩定性好  有一定技術含量  程序修改起來方便 利于改造, 恒壓就是給定一個目標值  使一個變量穩定在這個值上  形成閉環控制.