• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-20
最后登錄: 2020-07-31
查看714675398的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-05-27 13:22
用三線制,可以補償線路電阻帶來的誤差。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85401 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看wayu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-27 16:15
熱電阻是要用三芯的, 有溫度補償?/div>
冷血淚1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看冷血淚1的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-05-27 16:16
應該沒有吧,最好是改下程序。
依靠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看依靠的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-05-27 17:47
接表,通過表來修正
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-05-27 17:59
并聯精密補償電阻。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-05-27 21:03
溫度上升4度,阻值增大了2歐左右,樓主可以先在電阻側量一下阻值,再到你加長線后的地方量一下阻值,應該可以判斷出阻值升高的地方了,然后再去解決阻值升高的問題,應該不需要動程序的
ttkea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 400 點
下載積分: 597 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2024-12-21
查看ttkea的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-05-27 21:31
是不是線間電阻太大了,你怎么加的10米電纜呀?直接做個接頭接上去的?
54481032
批發光電開關,接近開關,電話13721162413
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 156 點
下載積分: 693 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2012-11-02
查看54481032的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-05-27 21:40
線長導致在線電組增加引起的。哪么遠的距離是測什么的
20樓  發表于: 2011-05-27 21:44
減少在線電組或在程序里補償
批發光電開關,接近開關,電話13721162413
dayho01
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 171 點
下載積分: 589 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2023-09-20
查看dayho01的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-05-28 11:05
學習了,又多了解
meijianjia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看meijianjia的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-05-28 16:15
加一根補償線
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-05-28 19:06
你用熱電阻一定要用屏蔽線,否則很難保證的!
QQ32135553
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go