接觸器KM1-KM6除了軟件里互鎖,硬件也要互鎖,接觸器輔助常閉只有2個,不夠用,咋辦?假設KM1左邊粘連,可右邊輔助常閉點照常導通,起不到互鎖保護,請老師幫忙?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-05-25 21:13
沒有6個接觸器要互鎖的吧,你的工作方式是6選一,一般只有兩個要互鎖的呀