怎樣改變樓道人體觸摸開關的工作方式,裝在設備上使用!
觸摸開關工作方式:當人體第一次接觸到金屬燈體的任何部位觸點接通開燈,再次觸摸關燈。
怎樣把它改成:當人體接觸到金屬觸點接通,人體離開觸點斷開.
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2024-11-11
查看王飛天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-25 13:00
里面有一個小電容,把這個小電容去掉就可以了,這個電容是延時斷開用的